РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Добрый день! У меня такой вопрос: тепловыделения от электрооборудования определяется как произведение мощности на коэффициент одновременности работы оборудования, а как определить тепловыделения от оборудования с холодильной машиной? Имеется ввиду оборудование в торговом зале магазина.
Автор: Татьяна
Дата последнего ответа: 2005-09-14 18:23:24
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Холодильная машина забирает тепло от охлаждаемых продуктов (в испарителе)- Qисп и передает его через конденсатор в помещение (если нет специальных систем водяного или воздушного охлаждения)- Qкон. На это затрачивается энергия в размере – Nпр (мощность привода компрессора ХМ). Обычно выдерживается закон сохранения Qкон=Qисп+Nпр или Qкон=K*Nпр, К – холодильный коэффициент (зависит от параметров и марки ХМ), который я обычно принимаю равным 3, если технологи мне его точно не говорят. Nпр=Nу*Ки, где Ки- коэффициент использования (в холодный период он ниже, а в теплый, естественно, выше).
Gregory


2005-09-14 18:23:24

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 1 человек